MANUEL D'INSTALLATION T121
|
|
- Baptiste Paré
- il y a 5 ans
- Total affichages :
Transcription
1 MANUEL D'INSTALLATION T Émeeur isolé à deux fils, universel, pour capeurs RTD e hermocouples FR SENECA s.r.l. Via Ausria, 6 57 PADOVA ITALY Tél Fax Pour les manuels e les logiciels de configuraion, visier le sie: Ce documen es la propriéé de SENECA srl. Il es inerdi de le copier ou de le reproduire sans auorisaion. Le conenu de la présene documenaion correspond aux produis e aux echnologies décries. Les données reporées pourron êre modifiées ou compléées pour des exigences echniques e/ou commerciales. LA VERSION ORIGINALE EST EN LANGUE ITALIENNE FRANÇAIS - /8
2 DESCRIPTION GÉNÉRALE L'insrumen T converi e ransme les signaux en enrée en un signal normalisé en couran pour boucle - 0 ma. Les signaux en enrée peuven parvenir des capeurs de hermocouples J, K, R, S, T, B, E, N () e des capeurs RTD (hermisances) comme P00 (EN 6075), Ni00 (DIN 760), P500, P000 ; T peu acquérir les ensions e les résisances aussi. L'enrée des RTD peu êre effecuée avec des connexions à, e fils. LAYOUT DU MODULE 8,5 mm mm 8 mm M x 5 mm 5 mm 6 mm.75 mm mm 7 mm 5 g. Poids Boîier Maériau PA6 renforcé avec de la fibre de verre, couleur noire. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES l Grande précision. l Conversion de la mesure à 6 bis. l Isolaion 500 VA. l Encombremen rès rédui e connexions rapides à l'aide des bornes à ressor. l Configurabilié de ous les paramères de foncionnemen disponibles à l'aide du logiciel EASY SETUP à élécharger sur le sie : dans la secion de logiciel du produi T. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SORTIE / ALIMENTATION Plage de foncionnemen Sorie en couran Résisance de charge 7 0 VC Boucle 0 mac 6 VC, ma (Voir le ableau : Résisance de charge / Tension minimale de foncionnemen) Résoluion μa (> bi) Sorie en cas d'over-range 0,5% de la pleine échelle (Voir le ableau Over-range) Sorie en cas d'anomalie Programmable enre, e ma (Voir le ableau Anomalie) Proecion de sorie en couran < 0 ma ENTRÉE POTENTIOMÈTRE Résisance du poeniomère jusqu'à 700 Ω sans résisance exerne Valeur du poeniomère 75 μa Couran d'exciaion Impédance d'enrée 0 MΩ Déecion du capeur en panne Oui, pouvan êre déconnecé ENTRÉE THERMOCOUPLE 0 MΩ Impédance d'enrée Compensaion de soudure froide ±.5 C Déecion du capeur en panne Oui, pouvan êre déconnecé FRANÇAIS - /8
3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ENTRÉE TENSION mv Impédance d'enrée ENTRÉE RTD / RÉSISTANCE Couran d'exciaion Déecion du capeur en panne Résisance maximale des câbles Influence de la résisance du câble AUTRES CARACTÉRISTIQUES Période d'échanillonnage Temps de réponse (0 90 %) Réjecion à la fréq. de réseau Erreur pour EMI NORMES 0 MΩ 75 μa Oui, pouvan êre déconnecé 5 Ω 0,00 Ω/Ω 00 ms < 60 ms > 60 db à 50 e 60 Hz (EMI = brouillage élecromagnéique) EN Émission élecromagnéique dans des environnemens indusriels EN Immunié élecromagnéique dans des environnemens indusriels EN600- Sécurié SÉRIE TTL TR ISOLATION SORTIE EN ÉE VA CONDITIONS AMBIANTES Tempéraure Humidié Aliude Tempéraure de sockage Indice de proecion -0 C + 85 C. 0 % 90 % non condensane. jusqu'à 000 m au-dessus du niveau de la mer. -0 C + 05 C. IP0. 6 bornes à ressor pour secion de 0, à,5 mm, dénudage de fil suggéré 8 mm, conneceur de programmaion série TTL avec broches. CONNEXIONS R Charge (Ω) TABLEAU DE RÉSISTANCE DE CHARGE / TENSION MINIMALE DE FONCTIONNEMENT R Charge = ((U-7) / 0,0) Tension minimale de foncionnemen U (VC) FRANÇAIS - /8
4 Tableau Plage de mesure des enrées Plage de Erreur Type Enrée mesure d éalonnage Thermocouple RTD J K R S T B(**) E N Ni00 P00 P500 P000 mv Ω Ω Ω C C C C C 0 80 C C C C mv 500 Ω 00 kω 0 00 Ω Ω EMI (*) Minimum Résoluion Span 00 C 00 C 00 C 0 C 0 C 0 C 0 C,5 mv 0 % 0 mω 50 mω 6 mω 6 mω 8 mω 8 mω 0,005 % 6 mω 8 mω Sandard DIN 760 EN 6075 Tension Poeniomère Résisance Résisance Tableau de précision de mesure : la plus grande enre la valeur de la somme A + B e la valeur de C Type d enrée Thermocouple J, K, T, N, E Thermocouple B, R, S RTD (***) Résisance Résisance Tension Poeniomère (*) (**) (***) A : % de la mesure B : % of Span C : Minimum 0,5 C C 0, C 0 mω 00 mω 0,0 % EMI : Brouillage élecromagnéiques. TC B : Thermocouple B : enre 0 e la mesure es nulle. RTD : Thermisance : erreurs calculées sur la valeur résive du capeur. AVERTISSEMENTS PRÉLIMINAIRES Avan d'exécuer une quelconque opéraion, lire obligaoiremen ou le conenu du présen manuel. Le module ne doi êre uilisé que par des echniciens qualifiés dans le seceur des insallaions élecriques. La documenaion spécifique es disponible sur le sie Seul le fabrican peu réparer le module ou remplacer les composans abîmés. Le produi es sensible aux décharges élecrosaiques, prendre les mesures opporunes pendan oue opéraion. La garanie cesse de plein droi en cas d'usage impropre ou d'aléraion du module ou des disposiifs fournis par le fabrican, nécessaires au foncionnemen correc, si les insrucions conenues dans le présen manuel n'on pas éé suivies. FRANÇAIS - /8
5 AVERTISSEMENTS PRÉLIMINAIRES Éliminaion des déches élecriques e élecroniques (applicable dans l'union européenne e dans les aures pays qui praiquen la collece sélecive). Le présen symbole sur le produi ou sur l'emballage indique que le produi doi êre amené dans un cenre de collece auorisé pour le recyclage des déches élecriques e élecroniques. BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES Pour remplir les condiions d'immunié élecromagnéique : uiliser des câbles blindés pour les signaux ; - brancher le blindage du câble à une prise de erre spécifique à l'insrumen ; - espacer les câbles blindés des aures câbles uilisés pour les insallaions de puissance ransformaeurs, onduleurs, moeurs, fours à inducion, ec.). ENTRÉE ANALOGIQUE Le module perme de lire les enrées en empéraure comme hermocouples TC e hermisances RTD avec branchemen à, ou fils en reransmean la lecure en enrée sur la boucle 0 ma de sorie. T peu égalemen êre uilisé pour la lecure de la ension (mv) e de la résisance (Ω). Branchemen du Branchemen du Branchemen du Branchemen du Branchemen de Branchemen du Branchemen de RTD à fils RTD à fils la résisance poeniomère la Tension (mv) RTD à fils hermocouple R = k5 Ω ϑ ϑ ϑ R Branchemen à fils Branchemen uilisable pour des disances coures (< 0 m) enre le module e la sonde. Il fau noer que ce branchemen inrodui dans la mesure une erreur égale à la résisance des câbles de branchemen (pouvan êre éliminée à l'aide du logiciel). Le module doi êre programmé correcemen sur ordinaeur pour le branchemen à fils. Branchemen à fils Branchemen à uiliser pour des disances moyennes-longues (> 0 m) enre le module e la sonde. L'insrumen effecue la compensaion de la résisance des câbles de branchemen. Pour que cee compensaion soi correce, il fau que la résisance de chaque conduceur soi la même. Le module doi êre programmé sur ordinaeur pour le branchemen à fils. Branchemen à fils Branchemen à uiliser pour des disances moyennes-longues (> 0 m) enre le module e la sonde. Il perme d'obenir le maximum de précision vu que l'insrumen li la résisance du capeur indépendammen de la résisance des câbles. Le module doi êre programmé sur ordinaeur pour le branchemen à fils. Enrée Poeniomère Un poeniomère avec une résisance comprise enre 500 e,7 kω peu êre branché direcemen au module. Si le poeniomère à uiliser a une résisance supérieure à,7 kω jusqu'à un maximum de 00 kω il es nécessaire d'uiliser une résisance R =,5 kω en parallèle au poeniomère. SORTIE ANALOGIQUE Branchemen en boucle de couran 0 ma (couran réglé). Iou 5 6 Iou + R Load Remarque : pour réduire la dissipaion de l'insrumen, il es uile de relier une charge > 50 Ω. 5 6 Load + R Load FRANÇAIS - 5/8
6 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES INSERTION ET RETRAIT DE BORNES AVEC CONNEXION PUSH-WIRE Inserion d'un câble flexible Inserion d'un câble rigide Pousser le fil vers le bas Dénudage suggéré : 8-9 mm A Appuyer avec un ournevis B Pousser le fil Exracion d'un câble A Appuyer avec un ournevis B Tirer le fil CONFIGURATION CONFIGURATION À L AIDE DU LOGICIEL Le module peu êre configuré à l'aide d'un ordinaeur en uilisan les accessoires suivans : S7P : Converisseur série asynchrone opo-isolé USB-RS, USB-TTL, USB-RS85 ; EASY-USB : Converisseur pas isolé USB - UART TTL. Le module peu êre alimené par le conneceur de programmaion. Vous pouvez ensuie configurer le T même s'il es déconnecé de la boucle -0 ma. Il es possible de saisir les paramères suivans : Zéro de l'échelle e pleine échelle de mesure. Connexion RTD : fils, fils e fils. Filre de mesure : désacivé ou acivé. Sorie : Normal ( - 0 ma) ou inversée (0 - ma). Type d'enrée. Compensaion de la résisance des câbles pour la mesure de fils. Configuraion de la valeur de la couran de sorie en cas de panne: Valeur en ma. Compensaion de soudure froide: OUI (acivé) / NON (désacivé) Over-Range: NON (sorie limiée de 0 % à 00 %) ou OUI (sorie limiée de -,5 % à 0,5 %). Le ableau suivan monre les valeurs des paramères. TABLEAU : LIMITES DE LA SORTIE / OVER-RANGE / ANOMALIE Limies de la sorie Over-range / ±,5 % 0 ma 0, ma ma,6 ma Anomalie. ma ma configurable <, ma FRANÇAIS - 6/8
7 ACCÈS AU CONNECTEUR DE PROGRAMMATION Tirer le couvercle de proecion en plasique en uilisan la fene spécifique. Déplacer le couvercle en plasique comme sur l'image. Conneceur de programmaion BRANCHEMENT AU CONVERTISSEUR DE PROGRAMMATION S7P S7P Rx Tx POWER CU-USBA-MINIB-5P T CS-RJ0-AMP BRANCHEMENT AU CONVERTISSEUR DE PROGRAMMATION EASY-USB EASY-USB CS-RJ0-AMP T PARAMÈTRES SAISIS EN USINE CONDITIONS PAR DÉFAUT POUR LES PARAMÈTRES DE CONFIGURATION L'insrumen sor de l'usine avec la configuraion par défau suivane qui correspond (sauf indicaion conraire reporée sur l'insrumen) : Aux bornes p e m Branchemen TC Compensaion de soudure froide OUI NON (désacivé) Filre NON (désacivé) Sorie inversée K Type de hermocouple TC 0 C Zéro de l'échelle de mesure 000 C Pleine échelle de mesure. Valeur de sorie en cas de panne ma OUI (sorie limiée de -,5 % à 0,5 %) Over-Range FRANÇAIS - 7/8
8 TABLEAU DES TYPES DE CAPTEURS CONFIGURABLES PAR L'UTILISATEUR Capeur Type mv RTD < 00 Ω RTD < 760 Ω TC Poeniomère Résisance < 00 Ω Résisance < 760 Ω Cusom Plage de foncionnemen ± 50 mv 0 00 Ω Ω ± 50 mv 500 Ω 00 kω 0 00 Ω Ω PERSONNALISATION DE LA COURBE D'INTERPOLATION Le logiciel EASY SETUP perme la configuraion du module T afin de linéariser égalemen les capeurs inclus dans le ableau ci-dessus (Cusom) si leur plage de foncionnemen es dans les limies indiquées. Les courbes de cerains capeurs supplémenaires, els que Ni000, son déjà incluses dans le logiciel. Il y a aussi un ouil pour configurer correcemen le produi SA pour la connexion avec le module T. CODES DE COMMANDE Code S7P EASY-USB CS-RJ0-AMP EASY-LP EASY-SETUP Descripion Converisseur série asynchrone opo-isolé USB-RS, USB-TTL, USB-RS85 Converisseur USB - UART TTL Câble de rechange pour les converisseurs S7P e EASY-USB Logiciel de configuraion pour les insrumens à boucle 0 ma Suie de configuraion pour ous les insrumens programmables SENECA CONTACTS Suppor echnique Informaions de produi suppor@seneca.i sales@seneca.i FRANÇAIS - 8/8
Intégration de Net2 avec un système d alarme intrusion
Ne2 AN35-F Inégraion de Ne2 avec un sysème d alarme inrusion Vue d'ensemble En uilisan l'inégraion d'alarme Ne2, Ne2 surveillera si l'alarme inrusion es armée ou désarmée. Si l'alarme es armée, Ne2 permera
Plus en détailTB 352 TB 352. Entrée 1. Entrée 2
enrées série TB logiciel d applicaion 2 enrées à émission périodique famille : Inpu ype : Binary inpu, 2-fold TB 352 Environnemen Bouon-poussoir TB 352 Enrée 1 sories 230 V Inerrupeur Enrée 2 Câblage sur
Plus en détailCaractéristiques des signaux électriques
Sie Inerne : www.gecif.ne Discipline : Génie Elecrique Caracérisiques des signaux élecriques Sommaire I Définiion d un signal analogique page 1 II Caracérisiques d un signal analogique page 2 II 1 Forme
Plus en détailMIDI F-35. Canal MIDI 1 Mélodie Canal MIDI 2 Basse Canal MIDI 10 Batterie MIDI IN. Réception du canal MIDI = 1 Reproduit la mélodie.
/ VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON 1 2 3 MIDI Qu es-ce que MIDI? MIDI es l acronyme de Musical Insrumen Digial Inerface, une norme inernaionale pour l échange de données musicales enre
Plus en détailLe mode de fonctionnement des régimes en annuités. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 28 janvier 2009 9 h 30 «Les différens modes d acquisiion des drois à la reraie en répariion : descripion e analyse comparaive des echniques uilisées»
Plus en détailRecueil d'exercices de logique séquentielle
Recueil d'exercices de logique séquenielle Les bascules: / : Bascule JK Bascule D. Expliquez commen on peu modifier une bascule JK pour obenir une bascule D. 2/ Eude d un circui D Q Q Sorie A l aide d
Plus en détailIndicateur universel de procédé format 96 x 48 mm ( 1 /8 DIN)
Fiche technique SS/ F_ Indicateur universel de procédé format 96 x 8 mm ( /8 DIN) Affichage à diodes électroluminescentes haute visibilité pour une vue plus claire de l'état de votre procédé Une précision
Plus en détailDocumentation Technique de Référence Chapitre 8 Trames types Article 8.14-1
Documenaion Technique de Référence Chapire 8 Trames ypes Aricle 8.14-1 Trame de Rappor de conrôle de conformié des performances d une insallaion de producion Documen valide pour la période du 18 novembre
Plus en détailTexte Ruine d une compagnie d assurance
Page n 1. Texe Ruine d une compagnie d assurance Une nouvelle compagnie d assurance veu enrer sur le marché. Elle souhaie évaluer sa probabilié de faillie en foncion du capial iniial invesi. On suppose
Plus en détailLes solutions solides et les diagrammes d équilibre binaires. sssp1. sssp1 ssss1 ssss2 ssss3 sssp2
Les soluions solides e les diagrammes d équilibre binaires 1. Les soluions solides a. Descripion On peu mélanger des liquides par exemple l eau e l alcool en oue proporion, on peu solubiliser un solide
Plus en détailCahier technique n 114
Collecion Technique... Cahier echnique n 114 Les proecions différenielles en basse ension J. Schonek Building a ew Elecric World * Les Cahiers Techniques consiuen une collecion d une cenaine de ires édiés
Plus en détailJ TB/TW Limiteur de température, contrôleur de température avec afficheur LCD, montage sur rail oméga 35 mm
JUMO GmbH & Co. KG Adresse de livraison : Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Allemagne Adresse postale : 36035 Fulda, Allemagne Téléphone : +49 661 6003-0 Télécopieur : +49 661 6003-607 E-Mail : mail@jumo.net
Plus en détailTRAVAUX PRATIQUES N 5 INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA CAGE D'ESCALIER DU BATIMENT A
UIMBERTEAU UIMBERTEAU TRAVAUX PRATIQUES 5 ISTALLATIO ELECTRIQUE DE LA CAE D'ESCALIER DU BATIMET A ELECTROTECHIQUE Seconde B.E.P. méiers de l'elecroechnique ELECTROTECHIQUE HABITAT Ver.. UIMBERTEAU TRAVAUX
Plus en détailRappels théoriques. -TP- Modulations digitales ASK - FSK. Première partie 1 INTRODUCTION
2 IUT Blois Déparemen GTR J.M. Giraul, O. Bou Maar, D. Ceron M. Richard, P. Sevesre e M. Leberre. -TP- Modulaions digiales ASK - FSK IUT Blois Déparemen du Génie des Télécommunicaions e des Réseaux. Le
Plus en détailSINEAX V 611 Convertisseur de mesure température, programmable
SINEX V 611 raccordement à 2 fils, pour entrées RT et T, pour montage sur rail en boîtier K7 pplication Le SINEX V 611 est un convertisseur de mesure en technique à 2 fils. Il permet des mesures de températures
Plus en détailNed s Expat L assurance des Néerlandais en France
[ LA MOBILITÉ ] PARTICULIERS Ned s Expa L assurance des Néerlandais en France 2015 Découvrez en vidéo pourquoi les expariés en France choisissen APRIL Inernaional pour leur assurance sané : Suivez-nous
Plus en détailLes circuits électriques en régime transitoire
Les circuis élecriques en régime ransioire 1 Inroducion 1.1 Définiions 1.1.1 égime saionnaire Un régime saionnaire es caracérisé par des grandeurs indépendanes du emps. Un circui en couran coninu es donc
Plus en détailB34 - Modulation & Modems
G. Pinson - Physique Appliquée Modulaion - B34 / Caracérisiques d'un canal de communicaion B34 - Modulaion & Modems - Définiions * Half Duplex ou simplex : ransmission un sens à la fois ; exemple : alky-walky
Plus en détailGUIDE DES INDICES BOURSIERS
GUIDE DES INDICES BOURSIERS SOMMAIRE LA GAMME D INDICES.2 LA GESTION DES INDICES : LE COMITE DES INDICES BOURSIERS.4 METHODOLOGIE ET CALCUL DE L INDICE TUNINDEX ET DES INDICES SECTORIELS..5 I. COMPOSITION
Plus en détailCHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques
CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques IX. 1 L'appareil de mesure qui permet de mesurer la différence de potentiel entre deux points d'un circuit est un voltmètre, celui qui mesure le courant
Plus en détailSINEAX V 604 Convertisseur de mesure universel programmable. SINEAX V 604 Convertisseur de mesure universel programmable
SINEAX V 604 pour courants ou tensions continus, sondes de température, transmetteurs de mesure et potentiomètres 0102 II (1) G Application Le convertisseur de mesure universel SINEAX V 604 (Figs. 1 et
Plus en détailSYSTÈME HYBRIDE SOLAIRE THERMODYNAMIQUE POUR L EAU CHAUDE SANITAIRE
SYSTÈME HYBRIDE SOLAIRE THERMODYNAMIQUE POUR L EAU CHAUDE SANITAIRE Le seul ballon hybride solaire-hermodynamique cerifié NF Elecricié Performance Ballon hermodynamique 223 lires inox 316L Plaque évaporarice
Plus en détailCahier technique n 141
Collecion Technique... Cahier echnique n 141 Les perurbaions élecriques en BT R. Calvas Les Cahiers Techniques consiuen une collecion d une cenaine de ires édiés à l inenion des ingénieurs e echniciens
Plus en détailFormation Administrateur Server 2008 (Ref : IN4) Tout ce qu'il faut savoir sur Server 2008 OBJECTIFS LES PLUS DE LA FORMATION
COMUNDICOMPETENCES-TECHNIQUESDEL INGÉNIEUR Formaion Adminisraeur Server 2008 (Ref : IN4) SUPPORT PÉDAGOGIQUE INCLUS. OBJECTIFS Gérer des ressources e des compes avec Acive Direcory e Windows Server 2008
Plus en détailThème : Electricité Fiche 5 : Dipôle RC et dipôle RL
Fiche ors Thème : Elecricié Fiche 5 : Dipôle e dipôle Plan de la fiche Définiions ègles 3 Méhodologie I - Définiions oran élecriqe : déplacemen de charges élecriqes q a mesre d débi de charges donne l
Plus en détailNUMERISATION ET TRANSMISSION DE L INFORMATION
, Chapire rminale S NUMERISATION ET TRANSMISSION DE L INFORMATION I TRANSMISSION DE L'INFORMATION ) Signal e informaion ) Chaîne de ransmission de l informaion La chaîne de ransmission d informaions es
Plus en détailPression de fonctionnement maxi Température C Débit à 6 bar avec p=1 (Nl/min) 10-5 +50 1500 9 10-5 +50 1500 9 10-5 +50 1500 9
Disribueur 5/ Tille 6 mm LINE Série 600 Pneumique - ressor 61.5.00.19 Poids gr.35 Pression minimum de piloge br Pour l coe "A" oir l réérence de commnde Tille Serie Disribueur Pneumique 600_FR_01 mm 5/
Plus en détailFinance 1 Université d Evry Val d Essonne. Séance 2. Philippe PRIAULET
Finance 1 Universié d Evry Val d Essonne éance 2 Philippe PRIAULET Plan du cours Les opions Définiion e Caracérisiques Terminologie, convenion e coaion Les différens payoffs Le levier implicie Exemple
Plus en détailTransmetteur de température numérique avec protocole HART Type T32.1S, version tête de canne Type T32.3S, version montage rail
Mesure électrique de température Transmetteur de température numérique avec protocole HART Type T32.1S, version tête de canne Type T32.3S, version montage rail Fiche technique WIKA TE 32.04 pour plus d'agréments,
Plus en détailLe contenu de ce manuel peut faire l objet de modifications sans préavis et n engage pas la responsabilité de la société BENTEL SECURITY srl.
Le contenu de ce manuel peut faire l objet de modifications sans préavis et n engage pas la responsabilité de la société BENTEL SECUITY srl. BENTEL SECUITY via Florida - Z.I. Valtesino - 63013 GOTTAMMAE
Plus en détailNOTICE D UTILISATION
NOTICE D UTILISATION TESTEUR ANALOGIQUE D'ISOLEMENT ET DE CONTINUITE KYORITSU MODELE 3132A REMARQUE Ce mesureur a été développé conformément à la norme de qualité de Kyoritsu et a passé le contrôle dans
Plus en détailNouveauté. Enregistreur sans papier, au coût étudié, avec carte CompactFlash, lifecycle management des données et serveur Web.
Nouveauté JUMO LOGOSCREEN 500 cf Enregistreur sans papier, au coût étudié, avec carte CompactFlash, lifecycle management des données et serveur Web Software! Acquisition des données de process avec lifecycle
Plus en détailProgrammation, organisation et optimisation de son processus Achat (Ref : M64) Découvrez le programme
Programmaion, organisaion e opimisaion de son processus Acha (Ref : M64) OBJECTIFS LES PLUS DE LA FORMATION Appréhender la foncion achas e son environnemen Opimiser son processus achas Développer un acha
Plus en détailCoaching - accompagnement personnalisé (Ref : MEF29) Accompagner les agents et les cadres dans le développement de leur potentiel OBJECTIFS
Coaching - accompagnemen personnalisé (Ref : MEF29) Accompagner les agens e les cadres dans le développemen de leur poeniel OBJECTIFS LES PLUS DE LA FORMATION Le coaching es une démarche s'inscrivan dans
Plus en détailCentrale d enregistrement modulaire Spécifications Techniques
MODÈLE Centrale d enregistrement modulaire Spécifications Techniques Enregistrement Sécurisé Aucune perte de données Sécurité exceptionnelle d accès et des données Signature électronique Auto-correction,
Plus en détailBILAN EN ELECTRICITE : RC, RL ET RLC
IN N TIIT :, T I. INTNSIT : = dq d en couran varable I = Q en couran connu Méhode générale d éablssemen des équaons dfférenelles : lo d addvé des ensons pus relaons dq caracérsques :, lo d Ohm u = aux
Plus en détailSystème d automation TROVIS 6400 Régulateur compact TROVIS 6493
Système d automation TROVIS 6400 Régulateur compact TROVIS 6493 pour montage encastré (dimensions de la face avant 48 x 96 mm / 1.89 x 3.78 ) Application Régulateur compact à microprocesseur avec logiciel
Plus en détailRelais statiques SOLITRON MIDI, Commutation analogique, Multi Fonctions RJ1P
Relais statiques SOLITRON MIDI, Commutation analogique, Multi Fonctions RJ1P Relais statique CA Multi fonctions - 5 sélections de modes de fonctionnement: angle de phase, trains d ondes distribuées et
Plus en détailRÉGULATEUR DE PROCESS DIN 1 /4 F4T
RÉGULATEUR DE PROCESS DIN 1 / FT Le FT de Watlow avec INTUITION associe la flexibilité d un régulateur à E/S modulaire à la plus grande facilité d utilisation de sa catégorie de produit. Le régulateur
Plus en détailTransmetteur de pression de haute qualité pour applications industrielles Type S-10
Mesure électronique de pression Transmetteur de pression de haute qualité pour applications industrielles Type S-10 Fiche technique WIKA PE 81.01 pour plus d'agréments, voir page 4 Applications Construction
Plus en détailARDUINO DOSSIER RESSOURCE POUR LA CLASSE
ARDUINO DOSSIER RESSOURCE POUR LA CLASSE Sommaire 1. Présentation 2. Exemple d apprentissage 3. Lexique de termes anglais 4. Reconnaître les composants 5. Rendre Arduino autonome 6. Les signaux d entrée
Plus en détailCentrale d Alarme Visiotech
Centrale d Alarme Visiotech ++ www.biolume.com 1 Table des matières GENERALITES... 4 Responsabilités de l installateur et de l utilisateur... 4 Alimentation électrique... 4 Mise en service... 5 PRESENTATION
Plus en détailE5_C RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE Une gamme complète de régulateurs de température de la prochaine génération
E5_C RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE Une gamme complète de régulateurs de température de la prochaine génération»» Contribue à la réduction de la taille des machines»» Affichage à contraste élevé»» Réglage et
Plus en détailEnregistreur sans papier avec écran TFT et carte CompactFlash
JUMO GmbH & Co. KG Adresse de livraison : Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Allemagne Adresse postale : 36035 Fulda, Allemagne Tél. : 49 661 6003-0 Fax. : 49 661 6003-607 E-Mail : mail@jumo.net Internet
Plus en détailOBJECTIFS LES PLUS DE LA FORMATION
Formaion assurance-vie e récupéraion: Quand e Commen récupérer? (Ref : 3087) La maîrise de la récupéraion des conras d'assurances-vie requalifiés en donaion OBJECTIFS Appréhender la naure d un conra d
Plus en détailLa rentabilité des investissements
La renabilié des invesissemens Inroducion Difficulé d évaluer des invesissemens TI : problème de l idenificaion des bénéfices, des coûs (absence de saisiques empiriques) problème des bénéfices Inangibles
Plus en détailUniversité Technique de Sofia, Filière Francophone d Informatique Notes de cours de Réseaux Informatiques, G. Naydenov Maitre de conférence, PhD
LA COUCHE PHYSIQUE 1 FONCTIONS GENERALES Cee couche es chargée de la conversion enre bis informaiques e signaux physiques Foncions principales de la couche physique : définiion des caracérisiques de la
Plus en détailCHAPITRE 13. EXERCICES 13.2 1.a) 20,32 ± 0,055 b) 97,75 ± 0,4535 c) 1953,125 ± 23,4375. 2.±0,36π cm 3
Chapire Eercices de snhèse 6 CHAPITRE EXERCICES..a), ±,55 b) 97,75 ±,455 c) 95,5 ±,475.±,6π cm.a) 44,, erreur absolue de,5 e erreur relaive de, % b) 5,56, erreur absolue de,5 e erreur relaive de,9 % 4.a)
Plus en détailChapitre 2 L investissement. . Les principales caractéristiques de l investissement
Chapire 2 L invesissemen. Les principales caracérisiques de l invesissemen.. Définiion de l invesissemen Définiion générale : ensemble des B&S acheés par les agens économiques au cours d une période donnée
Plus en détailMATHEMATIQUES FINANCIERES
MATHEMATIQUES FINANCIERES LES ANNUITES INTRODUCTION : Exemple 1 : Une personne veu acquérir une maison pour 60000000 DH, pour cela, elle place annuellemen au CIH une de 5000000 DH. Bu : Consiuer un capial
Plus en détailGENERALITES SUR LA MESURE DE TEMPERATURE
Distributeur exclusif de GENERALITES SUR LA MESURE DE TEMPERATURE INTRODUCTION...2 GENERALITES SUR LA MESURE DE TEMPERATURE...2 La température...2 Unités de mesure de température...3 Echelle de température...3
Plus en détailVotre partenaire de la fermeture :
Votre partenaire de la fermeture : Kit Facil 24 v (REF : DO IT FCH) KIT E 24 V I Bornier alimentation : II Bornier Moteurs : (il est indispensable d avoir des butées en ouverture et fermeture) Alimentation
Plus en détailTeamConnect. SL TeamConnect CU1, Unité centrale SL TeamConnect CB1, Combox CARACTÉRISTIQUES
TeamConnect SL TeamConnect CU1, Unité centrale SL TeamConnect CB1, Combox CARACTÉRISTIQUES 8 Connectivité par ligne téléphonique terrestre et PC/Voix sur IP (VoiP) pour téléconférence via téléphone et
Plus en détailFroid industriel : production et application (Ref : 3494) Procédés thermodynamiques, systèmes et applications OBJECTIFS LES PLUS DE LA FORMATION
Froid indusriel : producion e applicaion (Ref : 3494) Procédés hermodynamiques, sysèmes e applicaions SUPPORT PÉDAGOGIQUE INCLUS. OBJECTIFS Appréhender les différens procédés hermodynamiques de producion
Plus en détailNotice d'utilisation Capteur de niveau TOR. LI214x 704776/00 10/2010
Notice d'utilisation Capteur de niveau TOR LI214x FR 704776/00 10/2010 Contenu 1 Remarque préliminaire 3 1.1 Symboles utilisés 3 2 Consignes de sécurité 3 3 Fonctionnement et caractéristiques 4 3.1 Application
Plus en détailCaractéristiques techniques
Fiche technique LR4A-MOD Servomoteur Modbus pour vannes à boisseau sphérique étanche, et 6 voies Couple 5 Nm Alimentation électrique 4V AC/DC Communication par Modbus RU (RS-485) Conversion entrée sonde
Plus en détailRéférences pour la commande
avec fonction de détection de défaillance G3PC Détecte les dysfonctionnements des relais statiques utilisés pour la régulation de température des éléments chauffants et émet simultanément des signaux d'alarme.
Plus en détailModule Relais de temporisation DC 24 110 V, programmable
Caractéristiques techniques indicatives sous réserve de modifications 815006.00 Identification Type ZR6-5006.00 Version du produit Version du fiche technique 00 Application/ Domaine d'utilisation/caractéristiques
Plus en détailDescription d'une liaison
escription d'une liaison I. Constitution d'une liaison...2 II. Modes d'exploitation...2 III. Normalisation des jonctions...2 III.1. Norme V28 (RS232) 3 III.2. Norme V11 (RS422 et RS485) 4 IV. Liaison V24
Plus en détailSNA 3500. Analyseur mobile de réseau 2 en 1 Guide Sommaire. Page 1
SNA 3500 Analyseur mobile de réseau 2 en 1 Guide Sommaire Page 1 Sommaire Description des commandes et connexions 3 Informations générales 4 Livraison 4 Installation du logiciel 4 Exemples d utilisation
Plus en détailThermomètre portable Type CTH6500
Etalonnage Thermomètre portable Type CTH6500 Fiche technique WIKA CT 55.10 Applications Etalonnage de thermomètres Mesure de température pour les besoins d'assurance qualité Mesures dans des applications
Plus en détailSommaire de la séquence 12
Sommaire de la séquence 12 Séance 1........................................................................................................ Je prends un bon dépar.......................................................................................
Plus en détailRELAIS STATIQUE. Tension commutée
RELAIS STATIQUE Nouveau Relais Statique Monophasé de forme compacte et économique Coût réduit pour une construction modulaire Modèles disponibles de 15 à 45 A Modèles de faible encombrement, avec une épaisseur
Plus en détailSolutions de mesure et de contrôle
Solutions de mesure et de contrôle Zelio RTC Catalogue Avril 0 Comment trouver les produits Automatismes et Contrôle Les catalogues Les Essentiels Des gammes complètes de produits Une sélection des produits
Plus en détailAMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN REGIME NON LINEAIRE
AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL EN REGIME NON LINEAIRE Dans e hapire l'amplifiaeur différeniel inégré sera oujours onsidéré omme parfai, mais la ension de sorie ne pourra prendre que deux valeurs : V sa e V
Plus en détailDI-1. Mode d'emploi. Direct Box
DI-1 Mode d'emploi Direct Box 2 Direct Box DI-1 Le boîtier de direct DI-1 BOSS est un convertisseur asymétrique/symétrique qui satisfaira le plus exigeant des musiciens professionnels. Un instrument à
Plus en détailCARACTERISTIQUES STATIQUES D'UN SYSTEME
CARACTERISTIQUES STATIQUES D'UN SYSTEE 1 SYSTEE STABLE, SYSTEE INSTABLE 1.1 Exemple 1: Soi un sysème composé d une cuve pour laquelle l écoulemen (perurbaion) es naurel au ravers d une vanne d ouverure
Plus en détailModule ATW-C-INV pour commande des unités extérieures d'inverter Fujitsu Airconditioning
Module ATW-C-IV pour commande des unités extérieures d'inverter Fujitsu Airconditioning e module ATW-C-IV (ci-après désigné uniquement par le terme «module») est conçu pour la commande directe des unités
Plus en détailRouteur Wi-Fi N300 (N300R)
Easy, Reliable & Secure Guide d'installation Routeur Wi-Fi N300 (N300R) Marques commerciales Les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
Plus en détailCHAPITRE I : Cinématique du point matériel
I. 1 CHAPITRE I : Cinémaique du poin maériel I.1 : Inroducion La plupar des objes éudiés par les physiciens son en mouvemen : depuis les paricules élémenaires elles que les élecrons, les proons e les neurons
Plus en détailGOL-MPPT- 24V-10A GOL-MPPT- 12V-15A
/ En quelques mots Le régulateur de a pour fonction de réguler la de la batterie solaire afin d éviter son vieillissement prématuré. Nous proposons diverses gammes de régulateurs : Gamme standard 12V 24V
Plus en détailCANAUX DE TRANSMISSION BRUITES
Canaux de ransmissions bruiés Ocobre 03 CUX DE TRSISSIO RUITES CORRECTIO TRVUX DIRIGES. oyer Canaux de ransmissions bruiés Ocobre 03. RUIT DE FOD Calculer le niveau absolu de brui hermique obenu pour une
Plus en détailNotice technique. Système de surveillance MAS 711
Notice technique Système de surveillance MAS 711 Informations d ordre général Le MAS 711 Flygt est un système de surveillance de pompes destiné aux grosses pompes Flygt, c est à dire aux pompes équipées
Plus en détailP E T R O L I E R S. MASTER PARK - LOT N 60-116, Boulevard de la Pomme 13011 MARSEILLE. Tél. 04 91 60 36 18 Fax 04 91 60 31 61 CARACTÉRISTIQUES
F2R EQUIPEMENTS P E T R O L I E R S MASTER PARK - LOT N 60-116, Boulevard de la Pomme 13011 MARSEILLE Tél. 04 91 60 36 18 Fax 04 91 60 31 61 FICHE TECHNIQUE N : F2R FT0066 Rev : 2 Date : 25/03/2014 Alarme
Plus en détailRecopieur de position Type 4748
Recopieur de position Type 4748 Fig. 1 Type 4748 1. Conception et fonctionnement Le recopieur de position type 4748 détermine un signal de sortie analogique 4 à 20 ma correspondant à la position de vanne
Plus en détailMANUEL D'INSTALLATION
MANUEL D'INSTALLATION (v. 2.1) ATTENTION: N'utiliser que le modem officiellement supporté par cette unité de supervision. La Dixell
Plus en détailACCREDITATION CERTIFICATE. N 2-1144 rév. 1. Satisfait aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 Fulfils the requirements of the standard
Convention N 2366 Section s ATTESTATION D ACCREDITATION ACCREDITATION CERTIFICATE N 2-1144 rév. 1 Le Comité Français d'accréditation (Cofrac) atteste que : The French Committee for Accreditation (Cofrac)
Plus en détailNOTICE D EMPLOI SLT-TR
Tel.: +33 (0) 972 3537 17 Fax: +33 (0) 972 3537 18 info@pce-france.fr NOTICE D EMPLOI SLT-TR Symbole d avertissement Attention: Ne pas exposer le terminal d entrée à une tension de surcharge ou au courant.
Plus en détailTransmetteur de température 144 de Rosemount programmable par PC
Catalogue 2006-2007 Rosemount 144 Transmetteur de température 144 de Rosemount programmable par PC Fourni des solutions prêtes à installer pour les applications de surveillance de température en utilisant
Plus en détailWWW.ELCON.SE Multichronomètre SA10 Présentation générale
WWW.ELCON.SE Multichronomètre SA10 Présentation générale Le SA10 est un appareil portable destiné au test des disjoncteurs moyenne tension et haute tension. Quoiqu il soit conçu pour fonctionner couplé
Plus en détailVA(1+r) = C 1. VA = C 1 v 1
Universié Libre de Bruxelles Solvay Business School La valeur acuelle André Farber Novembre 2005. Inroducion Supposons d abord que le emps soi limié à une période e que les cash flows fuurs (les flux monéaires)
Plus en détailEVALUATION DE LA FPL PAR LES APPRENANTS: CAS DU MASTER IDS
EVALUATION DE LA FPL PAR LES APPRENANTS: CAS DU MASTER IDS CEDRIC TAPSOBA Diplômé IDS Inern/ CARE Regional Program Coordinaor and Gender Specialiy Service from USAID zzz WA-WASH Program Tel: 70 77 73 03/
Plus en détailOscillations forcées en régime sinusoïdal.
Conrôle des prérequis : Oscillaions forcées en régime sinusoïdal. - a- Rappeler l expression de la période en foncion de la pulsaion b- Donner l expression de la période propre d un circui RLC série -
Plus en détailBK 2515, BK 2516 DAS 50 DAS 30
Oscilloscopes numériques portables, 2 voies entièrement isolées 2 BK 2515, BK 2516 2 voies isolées (1000V CAT II et 600V CAT III) Bande passante: 60MHz (BK2515) et 100MHz (BK2516) Résolution verticale
Plus en détailExemples de résolutions d équations différentielles
Exemples de résoluions d équaions différenielles Table des maières 1 Définiions 1 Sans second membre 1.1 Exemple.................................................. 1 3 Avec second membre 3.1 Exemple..................................................
Plus en détailACS-30-EU-PCM2-x-32A Régulation et surveillance du traçage électrique des bâtiments commerciaux et résidentiels pour divers domaines d application
ACS-0-EU-PCM-x-A Régulation et surveillance du traçage électrique des bâtiments commerciaux et résidentiels pour divers domaines d application Module de régulation et de distribution de l alimentation
Plus en détailJUMO Quantrol LC100/LC200/LC300
JUMO Quantrol LC100/LC200/LC300 Série de contrôleurs PID universels B 702030.0 Notice de mise en service 2013-09-23/00600573 Sommaire 1 Introduction................................................. 5
Plus en détailCapteur de pression compact dan-hh
1 Information produit dan-hh Capteur de pression compact dan-hh f o o d domaine d'application / emploi prévu Homologations Mesure de la pression en conduites et cuves Pour des applications hautes températures
Plus en détailSpécifications d installation Précision des mesures
T-VER-E50B2 Compteur d énergie et de puissance compact Spécifications d installation Précision des mesures Risque de choc électrique, explosion ou arc électrique - Respectez les règles de sécurité électrique
Plus en détailCHELEM Commerce International
CHELEM Commerce Inernaional Méhodes de consrucion de la base de données du CEPII Alix de SAINT VAULRY Novembre 2013 1 Conenu de la base de données Flux croisés de commerce inernaional (exporaeur, imporaeur,
Plus en détailNOUVELLE série KTS pour un diagnostic confortable, rapide et fiable
NOUVELLE série KTS pour un diagnostic confortable, rapide et fiable Confortable - Connexion Bluetooth USB spécifique Bosch Rapide - Du branchement aisé de l équipement de mesure jusqu à la détermination
Plus en détailSYSTEME D ALARME SANS FIL BI-DIRECTIONNEL
NOICE D UILISAION SYSEME D ALARME SANS FIL BI-DIRECIONNEL Version 4/05 Renseignements, conseils n hésitez pas à nous contacter au 0892 35 01 85 (0,34 / minute) 1 Vous trouverez au sein de votre kit d alarme
Plus en détailModule de mesure de courant pour relais statiques serie HD Module de mesure de courant HD D0340I
Plage de tension de commande: 4... 30 VDC Plage de courant de charge: 2 A... 40 A Controle permanent de courant Apprentissage du courant de consigne par bouton poussoir ou par entrée externe Seuil d'alarme
Plus en détail2. Quelle est la valeur de la prime de l option américaine correspondante? Utilisez pour cela la technique dite de remontée de l arbre.
1 Examen. 1.1 Prime d une opion sur un fuure On considère une opion à 85 jours sur un fuure de nominal 18 francs, e don le prix d exercice es 175 francs. Le aux d inérê (coninu) du marché monéaire es 6%
Plus en détailALIMENTATION PORTABLE 9000 AVEC DEMARRAGE DE SECOURS POUR VOITURE
ALIMENTATION PORTABLE 9000 AVEC DEMARRAGE DE SECOURS POUR VOITURE Guide d'utilisation 31889 Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation de ce produit. Dans le cas contraire, cela pourrait
Plus en détailAnnuités. I Définition : II Capitalisation : ( Valeur acquise par une suite d annuités constantes ) V n = a t
Annuiés I Définiion : On appelle annuiés des sommes payables à inervalles de emps déerminés e fixes. Les annuiés peuven servir à : - consiuer un capial ( annuiés de placemen ) - rembourser une dee ( annuiés
Plus en détailLampes à DEL EcoShine II Plus
Lampes à DEL EcoShine II Plus LAMPES POUR TABLETTE, RAIL et PAVILLON POUR COMPTOIRS MULTI-NIVEAUX, LIBRE-SERVICE ET DE PRODUITS SPÉCIALISÉS Une efficacité d éclairage maximale dans la vente d aliments
Plus en détailFRANCAIS DGM1. Centrale Vigik 1 porte. N d homologation : - PS-200306-01 - MS-200306-02. Gamme: Vigik MANUEL D INSTALLATION.
ANCAIS N d homologation : - PS-200306-01 - MS-200306-02 Gamme: Vigik MANUEL D INSTALLATION Group Products 1] PRESENTATION DU PRODUIT Conforme Mifare - ISO 14443A (système ouvert à toutes les marques de
Plus en détailNPIH800 GENERATION & RESEAUX. PROTECTION de COURANT TERRE
GENERATION & RESEAUX PROTECTION de COURANT TERRE NPIH800 assure la protection à maximum de courant terre des réseaux électriques de moyenne et haute tension. Ce relais multifonction surveille les défauts
Plus en détailTechnique de sécurité
Technique de sécurité SAFEMASTER PRO Système de sécurité configurable Module d'entrée /-sortie UG 696.0 0668 Les avantages du SAFEMASTER PRO Pour applications sécuritaires jusqu à PLe, Catégorie, et SIL
Plus en détail