Forum annuel Plan Climat des Alpes-Maritimes 15 Novembre 2013 Franck Lavagna franck.lavagna@orange.com Directeur des relations avec les Collectivités Locales José-Pedro Machado josepedro.machado@orange.com DataCenter & Hardware Operations Manager
Les engagements Orange Au niveau du groupe : L objectif du groupe Orange annoncé depuis 2007 est de réduire de 20% ses émissions de CO 2 et de réduire de 15% sa consommation énergétique à horizon 2020 et ce sur la base de 2006. 2
La consommation d énergie du Groupe Orange Source d Energie - 2010 10% 4% 0% Consommation au niveau groupe- 2010: 480 500 toe 12% 7% 12% 57% 14% 64% 72% 16% 8% 24% Electricité Pétrole Véhicules Gas Charbon Incl. FT Marine La Consommation d energie du groupe Orange équivaut à 3,7 jours de la Production Française d electricité. Le secteur des TIC represente l équivalent du secteur aérien (2% des émissions CO2). Le réseau et les data center representent les 2/3 de la Consommation energy and climate constraints - RSE & Orange Consulting - Nov. 15th, 2011 3
Actions Opérationnelles Transports (12%) Mise en Place de véhicules hybrides (15% de la flotte Mutualisée sur Nice). Mise en Place systématique de la géo localisation (5-15% de gain d essence) Mise en Place de stage d EcoConduite en partenariat avec L ECF Déploiement sur tous les sites (Nice, Sophia, Cannes) de teléprésence (6 salles) pour éviter les déplacements notamment avec Marseille ou Paris. Data Center (7%) Projet Data Center Cardoulines Sophia Free Cooling jusqu à 80 % la consommation d énergie du système de conditionnement d air par rapport à une climatisation classique, tout en supprimant les fluides frigorigènes, nocifs pour l environnement Réseau (57%) Projet R&D pour améliorer la consommation des réseaux mode semi veille (30%) Expé Mobinil en Egypte ¼ de l Energie en Afrique provient de source solaire (2500 sites) 66 % des équipements d'accès mobile de dix pays ont déjà été remplacés par des équipements de nouvelle génération, moins énergivores avec à la clef une économie de plus de 70 GWh en 2012. Batiments (24%) Construction à Aix d un bâtiment BioClimatique Détecteur de Présence dans tous les étages lors de chaque rénovation. Mise en place de Pompe à Chaleur («Clim réversible») 4
Data Center Orange Datacenter des Cardoulines Sophia-Antipolis Un datacenter vert au sein de la télécom valley qui héberge le portail www.orange.fr 150 millions de pages vues par jour 3 000 pages vues construites par seconde en pic première page d accueil du web français (devant MSN et Yahoo) A travers plusieurs initiatives, nous avons réduit considérablement notre consommation énergétique 5
Implémentation de cold-corridors cloisonnement du froid, alternance rue froide & rue chaude, et élévation des consignes de température (*) IT 180 kw RA 26 C RA 21 C RA 26 C energy cons. p/y energy saving p/y kwh 1.489.200 1.051.200 % 0% 15% - 25% cost saving p/y k 0 21.9 réduction entre 10% et 20% de l énergie nécessaire pour refroidir (*) les nouvelles règles de température et d humidité ont été remontées respectivement à 24/26 C et 30/70% HR 6
Implémentation du free cooling utilisation du free cooling depuis le 1er Mars 2010 à janvier 2011 le free cooling a fonctionné 57% du temps (malgré la localisation du datacenter dans le sud de le France) cartographie détaillée du potentiel de free cooling en Europe réduction de 50% à 60% de l énergie nécessaire pour refroidir à la mi-octobre 2009, mise en service du confinement cold corridor et mise en application des nouvelles règles de température au 1 er mars 2010 mise en service du free cooling 7
Les résultats L empreinte carbone La réduction énergétique de la climatisation du datacenter des Cardoulines induit par le free cooling et le cold corridor a permit de réduire notre empreinte carbone de 160 tonnes CO 2 (*) depuis sa mise en service (mars 2010) Le PUE (power usage effectiveness) Les réalisations entreprises sur ce datacenter ont permit d obtenir un PUE de 1.5 avec une marge d amélioration encore possible La reconnaissance En novembre 2011, notre datacenter au sein de la Technopole a été certifié par la Commission européenne pour son respect intégral des exigences du Code de bonne conduite européen sur l efficacité énergétique des centres de données (*) 1 kwh = 0,06 kg CO 2 (Source «Note de cadrage sur le contenu du kwh par usage en France» de l ADEME) 8
Des questions? Merci Franck Lavagna franck.lavagna@orange-ftgroup.com Directeur des relations avec les Collectivités Locales José-Pedro Machado josepedro.machado@orange-ftgroup.com DataCenter & Hardware Operations 9 Manager
& Cerise sur le Gateau (Honey on the cake) Programme «Let it bee» 6 ruches sur les toits des bâtiments Photo à rajouter Nice Baumettes Nice Besset Sophia Antipolis 50 kilos de Miel récoltés la 1 ère année au profit des restos du coeur 10
Constat Environ 50% de l énergie consommé pour alimenter un centre informatique est perdue, dont environ 30-40% rien que pour le refroidissement des équipements informatiques Le secteur des TIC : génère déjà près de 2% des émissions de CO 2 liées à l'activité humaine, autant que l ensemble de la flotte aérienne mondiale! et les besoins ne cessent de croitre. 11
Un nouveau datacenter en Normandie Le datacenter «Normandie», certifié Haute Qualité Environnementale (NF Démarche HQE ) bénéficie d un indicateur d efficacité énergétique (PUE) inférieur à 1,3 et utilise l'air ambiant de Normandie pour refroidir ses équipements pendant la quasi-totalité de l année Des conditions météorologiques idéales pour l usage du «free cooling», c est le plus grand data center de France fonctionnant en free cooling, plus de 80% de l année On estime que les économies sur le site de Val-de-Reuil peuvent être assimilées à la consommation électrique domestique annuelle d une ville d environ 30 000 habitants 12