Forum APF. 25 novembre 2014. La protection foudre des habitations : quel est le minimum nécessaire?



Documents pareils
TRABTECH Power & Signal Quality

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE SUR LES STRUCTURES DE L ENTREPRISE

GUIDE PRATIQUE. Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution

Terminal Satellite Consignes de Sécurité

Cahier technique. Appareillage bâtiment

Adaptabilité et flexibilité d une station de charge pour véhicules électriques

L installation électrique dans l habitat : mode d emploi

Une réponse concrète et adaptée pour valoriser votre engagement pour l environnement.

MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Protection contre la foudre. Guide des applications

GENERATEURS PHOTOVOLTAIQUES RACCORDES AU RESEAU SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

édito Parafoudres : pour les centrales photovoltaïques et les éoliennes aussi Michel Koutmatzoff Président de l Association Protection Foudre

Foudre et tension de pas

SÉCURITÉ Numérique Avantage

Participez à l évolution des normes

Centrale de surveillance ALS 04

Programme-cadre et détail du programme des examens relatifs aux modules des cours de technologie, théorie professionnelle

Infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Créer une filiale à l étranger Approche & Exemples LE TOUR DU MONDE EN 8H - 21 JUIN 2011

de Liaison à la Terre

- EARTHING - Prévention et protection de l électrosmog. EARTHING et électricité, connexion, conductivité

VEHICULES ELECTRIQUES La réglementation applicable aux IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques) CONSUEL - CAPEB 30 octobre 2012

ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE

Qu est-ce qu un raccordement?

1 Avant propos Le réseau informatique Le câble Les connecteurs La norme de câblage EIA/TIA 568B...

Rapport de l Etat de l Installation Intérieure d Electricité

Les résistances de point neutre

L installation électrique dans l habitat : mode d emploi. Guide normatif et réglementaire

Chapitre R Recommandations pour l amélioration de la CEM

Kits de solutions conformes aux normes pour station de recharge

Ce guide se divise en six chapitres, dont quatre sont dédiés à une catégorie de bâtiment :

ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE

Les dangers de l électricité

La Celle Saint-Cloud, ville fibrée

Exemple de repérage de tableau électrique

L énergie durable Pas que du vent!

QU EST-CE QUE LA RFID?

Merci beaucoup de votre collaboration

La charge électrique C6. La charge électrique

Cahier technique n 187

LES DANGERS DU COURANT ELECTRIQUE

Notice d utilisation. Présentation générale...p 2 à 3. Installation...P 3 à 6. Fonctionnement...P 9. Agréé une marque déposée par La Poste

guide du copropriétaire

ELECTRICITE. Introduction

Circuits RL et RC. Chapitre Inductance

L ANALYSE COUT-EFFICACITE

2 e partie de la composante majeure (8 points) Les questions prennent appui sur six documents A, B, C, D, E, F (voir pages suivantes).

Cahier technique n 173

Signalisation maritime

Pour un habitat sûr. Assurer la sécurité de son installation électrique, c est simple quand on nous guide!

GENERALITES SUR LA MESURE DE TEMPERATURE

Guide pratique de la copropriété

Module 3 : L électricité

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Le réseau sans fil "Wi - Fi" (Wireless Fidelity)

guide de branchement

THEME 4 INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA MAIRIE D AIZIER. REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES «HABITAT / TERTIAIRE» Lycée Risle- Seine

L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des électriciens

Contrôle d'une habitation particulière par le consuel

Protocole d installation SOLON SOLraise

La sécurité physique et environnementale

Electricité et mise à la terre

LA NORME NF C INSTALLATION ELECTRIQUE

DOSSIER DE PRESSE. Crédit, rachat de crédit : que pensent les internautes? Contact presse : mael.resch@empruntis.com

DATA CENTER. Règles d'ingénierie du Data Center DATA CENTER

TRÈS HAUT DÉBIT. en Seineet-Marne EN 10 QUESTIONS

LA E-REPUTATION LES SITES D AVIS CLIENTS. Mardi 25 mars 2014

Règles et prescriptions à respecter pour les permis de construire

Quel est le document principal qui vous précise les instructions de sécurité

Les schémas électriques normalisés

BACCALAUREAT GENERAL MATHÉMATIQUES

Cours d électricité. Introduction. Mathieu Bardoux. 1 re année. IUT Saint-Omer / Dunkerque Département Génie Thermique et Énergie

Tenantslife. Alexandre-Olynthe CECCHINI [FRANCE :ELECTRICITE EN COPROPRIETE]

DOSSIER TECHNIQUE R-GO SPA. Production et assemblage 100 % Française. 3 Rue Pierre Mendès France ARGENTAN

Chapitre 7. Circuits Magnétiques et Inductance. 7.1 Introduction Production d un champ magnétique

Protection contre la foudre

Présentation Module logique Zelio Logic 0 Interface de communication

ENTREPRISE D ELECTRICITE GENERALE RÉNOVATION, MISE AUX NORMES, MISE EN SÉCURITÉ

DÉCOUVREZ SON FONCTIONNEMENT EN 10 CLICS!

La Colocation mode d emploi

NOTICE UTILISATEUR Version 3.4

Solution de billetterie et contrôle d accès CATALOGUE PRODUIT

1 222 rue de l Université PARIS 07 téléphone

Postes intérieurs modulaires à haute et très haute tensions

La transmission pour information du présent document dans sa présentation intégrale, le présent paragraphe compris, est autorisée.

C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulières

ANTENNE FILAIRE EN PORTABLE par F5HHW

Sécurité et Consumérisation de l IT dans l'entreprise

Physique, chapitre 8 : La tension alternative

Conseils utiles pour les clients qui font des transactions immobilières

Simplifiez-vous la recharge avec Freshmile. Freshmile SAS, Aéroport Strasbourg, Bâtiment Blériot, Entzheim

L intégration des TIC chez les futurs enseignants : votre point de vue

Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau

Etape 1 : Constituer une base de données.

BORNE DE RECHARGE SUPERVISION GESTION D ENERGIE DIVA BORNE DE VOIRIE NOTICE D INSTALLATION

Choc de simplification

Jeu concours bloggueur itechforever.com vous offre votre iphone 6 Plus

Foire aux questions. Présentation

Surveillance des réseaux, qualité de fourniture et perturbographie

Transcription:

Forum APF 25 novembre 2014 La protection foudre des habitations : quel est le minimum nécessaire? Alain ROUSSEAU Président CST APF SEFTIM 1

Quel est le constat? La protection Foudre des habitations est très peu répandue en France alors qu elle est fréquente dans d autre pays : Allemagne, Chine, Vietnam La densité de foudroiement n est pas forcément plus élevée dans ces pays (par exemple Allemagne similaire à la France en sévérité kéraunique) Ce n est pas forcément les pays les plus riches qui se protègent le plus 2

Quel est le constat? La France est plutôt bien dotée en réglementation et documents d analyse du risque : Guide 15-443 pour évaluer le risque dû aux surtensions Guide 17-108 pour évaluer le risque dû aux chocs de foudre directs 3

Quel est le constat? La France est plutôt bien dotée en réglementation et documents d analyse du risque : Analyse du risque simplifiée de l APF destinée au grand public : version internet et version smartphone NFC 15-100 qui impose les parafoudres en-tête d installation dans certaines conditions 4

Quel est le constat? Alors? Pourquoi? : Nous avons du mal à fonctionner en dehors des impositions réglementaires Les assurances n ont pas encore intégré cette contrainte de façon spécifique La motivation culturelle est plutôt de s en remettre au coup du sort plutôt qu envisager la protection de façon scientifique Le retour d expérience n est pas très mauvais (mais voir assurance ci-dessus) 5

Quel est le constat? Mais surtout : La protection complète coûte cher et nécessite d être installée par des professionnels pas toujours localisés près des besoins (disponibilité géographique) ni toujours attentifs au client qui n est pas industriel. Le client «privé» est exigeant (c est chez lui, c est son patrimoine) et veut des prix bas. Le «magma» des règles et normes rebute souvent l utilisateur et son installateur électricien 6

Quel est le constat? Alors? : Il y a-t-il nécessité à ce qu une maison ou un immeuble soient protégés avec les mêmes règles qu une raffinerie ou une centrale nucléaire? Ne peut-on pas alléger certaines règles? N est-il pas possible de définir un minimum de protection qui serait mieux que rien? 7

Quel est le constat? Alors? : Ceci revient souvent dans les demande APF : est-il mieux que je mette mon mât d antenne radioamateur à la terre ou pas, que dois-je faire pour améliorer mon installation sans installer de paratonnerre Réponse APF : pour être conforme aux normes installez un SPF et un parafoudre mais plutôt que de ne rien faire faites au moins un minimum : mise à la terre par exemple 8

Quel est le constat? Alors? : C est la mission de l APF d aider et conseiller les gens Ce n est pas sa mission que de simplifier les normes Néanmoins l APF peut faire des propositions de ce qui pourrait être proposé comme un guide normatif ou autre (à voir et discuter avec AFNOR et syndicats concernés). L APF peut proposer et discuter un minimum technique 9

Quel est le constat? C est l objet de cette présentation que de fournir des pistes Cette présentation n engage pas l APF mais son seul auteur Il s agit de proposer des pistes de solution et voir avec vous, membres et sympathisants de l APF, s il est intéressant de creuser Les tomates sont disponibles au fond de la salle, merci de ne pas jeter de pierres! 10

Niveau de risque On se place dans le contexte d une protection volontaire et uniquement pour des maisons particulières La méthode simplifiée 17-108, ou encore celle de l APF qui est encore plus simplifiée, peut servir de base à la définition de besoin Si encore trop complexe on peut fixer un niveau : par exemple IV pour maisons. 11

Capture Pour les maisons, partir de quelques tailles standards (gabarits) et fixer la protection dans le guide. Si la maison est plus grande que les gabarits, donner des courbes de rayon de protection. Utilisation d un PTS ou d un PDA selon la surface au sol de la maison. Si un seul paratonnerre ne peut suffire méthode standard de la norme, la simplification ne marche plus 12

Descente Deux solutions : 1 descente isolée ou 1 descente standard (62561-2) Pour des longueurs de moins de 18 m de conducteur : les deux sont possibles, au dessus uniquement descente standard. Si descente isolée pas de problème de distance de séparation Si descente standard : installer la descente loin des antennes, parties métalliques 13

Descente Est-ce gênant d avoir une seule descente? Pour la norme «oui» mais en pratique ça n influe que sur la distance de séparation. En général (cas des églises, par exemples la deuxième descente ne sert pas à grande chose ). Ne pas respecter la distance de séparation visà-vis du bâtiment n est pas un drame pour peu qu on évite les antennes et autres entrants conducteurs (cheminée ). 14

Prise de terre Une seule descente une seule prise de terre! 2 piquets de 2,5 m installés en ligne peuvent suffire On pourrait même se poser la question si pour un PTS un seul piquet ne suffirait pas (ex. USA)! Pas nécessaire de faire moins de 10 ohm pour PTS Pour PDA : on doit pouvoir dépasser la valeur de 10 ohm sur la prise de terre PDA si on obtient moins de 10 ohm en reliant la prise de terre PDA à la prise de terre maison 15

Equipotentialité Relier la terre foudre à la terre électrique Par l extérieur Prévoir donc le paratonnerre près de la terre élec. 16

Parafoudres Un Type 1+2 (T1+2) en entrée d installation. Dimensionnement : Courant 100 ka 50% dans le sol : 50 ka sur le réseau Pas de tuyau métallique Réseau monophasé : 2 conducteurs Iimp = 25 ka Up = 1,5 kv 17

Parafoudres La plupart du temps un T1 de 12,5 ka suffira : dans quelques cas très rares il cassera mais sa fin de vie est sûre car normalisée. Ne pas oublier : le disjoncteur d abonné tient uniquement 5 ka 8/20! Déconnecteur du parafoudre : pas besoin, la protection amont fera l affaire. 18

Protection des personnes Remettre au propriétaire un feuillet sur le risque d être dehors à moins de 3 m de la descente et de la prise de terre en période d orage. 19

Merci de votre attention Débat ouvert ici ou par mail : alain.rousseau@seftim.fr 20