1
Atelier: Conception d un bâtiment adapté à son climat Le confort d été dans la RT 2012 Dominique CACCAVELLI CSTB 2
RT 2012 : les trois exigences de performance globale Exigence d efficacité énergétique minimale du bâti : Bbiomax Exigence de limitation simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées au bâti (chauffage, refroidissement et éclairage) Exigence de consommation maximale : Cmax Exigence de consommations maximales d énergie (objectif d une valeur moyenne de 50 kwhep/m²), en valeur absolue uniquement. 5 usages pris en compte : chauffage, production d ECS, refroidissement, éclairage, auxiliaires (ventilateurs, pompes) Exigence de confort d été : Dans l immédiat : Tic Ticréf Qui sera remplacée ou complétée par un autre exigence dès que possible 3
Le calcul de Tic et Ticref Ne s applique qu aux bâtiments de catégorie CE1 (non climatisés) Calcul conventionnel sur une journée chaude d été (journée la plus froide parmi les cinq plus chaudes de l année pour un site donné) Corrigée des effets de l inertie séquentielle (amortissement des températures intérieures sur une période de deux semaines) Critère : l heure la plus chaude 4
Définition et calcul de la température d été Article 6 : le calcul La température intérieure conventionnelle d un local, atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d occupation de la température opérative. Pour le résidentiel, la période d occupation considérée est la journée entière. Les modalités de calcul de la Tic sont définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l habitation et du ministre chargé de l énergie. Elle est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique. Article 7 : l'exigence Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, l exigence de confort d été s exprime comme suit : la Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Ticréf, déterminée selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées successivement Tic et Ticréf. 5
Le calcul de la Ticref La Ticréf est calculée, pour le bâtiment de référence, selon la méthode de calcul Th-BCE 2012. Les caractéristiques du bâtiment de référence sont celles utilisées pour le calcul du Bbio du projet à l'exception de certaines caractéristiques, dites de référence définies dans l'arrêté: Masques proches, Inerties quotidienne et séquentielle, Caractère traversant, Gestion des protections mobiles, Facteur de transmission lumineuse Facteurs solaire des parois opaques, des ponts thermiques et des baies 6
Les facteurs solaires de baies de référence 7
Facteur solaire des baies Calculé suivant les règles Th S Intègre le vitrage et l encadrement 8
Comment améliorer le confort? Augmenter l inertie quotidienne séquentielle Réduire le facteur solaire des baies des parois opaques Surventiler par un système additionnel (peu efficace si faible inertie) 9
Les travaux en cours Introduction d un nouveau Indicateur de Confort d Eté se substituant à la TIC actuelle: Dies (Durée d'inconfort d'eté Statistique) Cahier des charges Utiliser les conventions des Th-BCE 2012 Prendre en compte la durée et l intensité de l inconfort et pas simplement le dépassement d un seuil Prendre en compte le temps d occupation du bâtiment Démarche adoptée Définition de la zone de confort (adaptative en fonction temp ext) Situation de l occupant au pas de temps h par rapport à la zone d inconfort Evaluation statistique du niveau d inconfort des occupants Calcul de la Dies par intégration du pourcentage d insatisfaits 10
La limite d inconfort chaud des occupants 11
Le lien avec la méthode Th BCE Situation de l occupant au pas de temps h par rapport à la zone d inconfort 12
La traduction en termes d'inconfort 13
L'intégration sur la période d'été Calcul de la Dies par intégration du pourcentage d insatisfaits % d insa4sfaits calculés chaque heure sur une année intégrés sur la période de confort adapta4f et en période d occupa4on 14
Merci de votre attention CSTB Dominique CACCAVELLI Chef de la Division ENR 290 route des Lucioles BP209 06904 Sophia Antipolis Tél Fixe : + 33 4 93 95 67 00 Mail : dominique.caccavelli@cstb.fr site web : www.cstb.fr Le Forum Bâtiment Durable 2014 des Pôles de Compétitivité bénéficie des soutiens : 15