FORUM ACTUALITES CONSTRUCTION L'ENTRETIEN / RÉNOVATION DES SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR LES RÈGLES ETICS Rolland CRESSON IREF Jean-Marie MENARD Groupement du Mur Manteau 8 novembre 2011
REGLES PROFESSIONNELLES D ENTRETIEN ET DE RENOVATION DES SYSTEMES D ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE «ETICS» Décembre 2004, révision Janvier 2010 UPPF/SFJF
Systèmes visés : Enduits minces, sur isolant (collés, fixés) Isolant Enduit mince Armature Impression Finition RPE ou RME
Produits utilisés pour l entretien et la rénovation : Produits de la famille des Peintures
Diagnostic de l existant obligatoire : avant janvier 2010 : dès le premier mètre carré : Ni l Entreprise, ni le Fournisseur ne pouvaient prescrire en direct. depuis janvier 2010 : à partir de 250 m²! Etude Préalable confiée à un Professionnel indépendant Essais et examens approfondis de l existant (sur site, et en laboratoire sur prélèvements)
Diagnostic de l existant : 3 PHASES : 1) Définition des pathologies (observations visuelles) 2) Essai et mesures sur site 3) Analyse de prélèvements en laboratoire
Pathologies-types : Défauts d aspect - Type I : encrassement - Type II: encrassement + microfaïençage du RPE Défauts techniques limités - Type III : microfissuration, hors des joints de plaques d isolant - Type IV : microfissuration non généralisée, au droit des joints de plaques d isolant Défauts lourds - Type V : microfissuration généralisée, décollement du RPE, altération de la couche de base - Type VI : isolant mal adhérent
Solutions répondant aux pathologies constatées Type de désordre Type I Essais sur site et en laboratoire Travaux K1 SOLUTIONS Travaux Résultats d entretien Type II Travaux K2 positifs * Type III Travaux K3 Travaux Type IV Travaux K4 de rénovation * En cas de résultats négatifs, nécessité d une rénovation lourde : Type V Pelage, reconstitution K5 Bardage Type VI Dépose, reconstitution K6.1 Bardage K6.2 Surisolation Etude Travaux K7 Travaux de rénovation lourde
QUELQUES EXEMPLES DE PATHOLOGIES
La rénovation lourde Pathologie selon règles ETICS Nature des travaux Travaux Type 5 Pelage, reconstitution bardage K5 Type 6 Dépose, réfection Bardage K6 Surisolation Complément d'isolation Thermique ETICS / ETICS K7
La surisolation Définition La surisolation par ETICS consiste à rapporter un complément d'isolation thermique en façades de constructions déjà isolées par l'extérieur sans déposer l'etics en place L'ITE est considérée comme technologie clé dans le cadre du programme de rénovation énergétique du PLAN BÂTIMENT GRENELLE Objectifs : - 38 % consommation d'énergie 2020/1990-50 % émissions GES Parc : 19 mio logements < 1975 à requalifier sur 31 mio Représente + 2/3 des conso d'énergie et émissions GES Rythme : 400 000 logements/an (a/c 2013) 800 000 logements sociaux d'ici 2020
La surisolation Rénover performant et économique Répartition logements Permet d'adapter le bâtiment aux exigences énergétiques renforcées pour un surcoût de travaux minimisé par rapport à une rénovation classique peinture, reconstitution de l'etics ou bardage Label HPE réno Cep < 150 (a+b) kwh/m².an Label BBC réno Cep < 80 (a+b) kwh/m².an a : zone climatique (0,8 à 1,3) ; b : altitude ( 0 à 0,2) Eligible crédit d'impôt si R rapporté > 2,8 m².k/w (+ 12 cm isolant classique λ: 0,038 m².k/w) Permet de réduire de manière importante les déchets de chantier (réponse à la cible 3 de la démarche HQE) Permet de valoriser la patrimoine (requalification esthétique) Permet de renforcer les avantages de l'ite Économies d'énergie Traitement de la plupart des ponts thermiques Préservation de la surface habitable Protection du bâti contre les chocs thermiques et infiltrations d'eaux pluviales Inertie thermique des parois, confort d'été Minimum de nuisances pour des travaux en site occupé
La surisolation Des spécificités à traiter pour chaque projet S'assurer que l'ite en place est compatible avec une surisolation Prendre en compte le risque incendie (augmentation de la masse combustible) Evaluer les autres critères chantier : Changement de l'emprise du bâtiment (1) en site urbain, empiétement sur le secteur public ou sur la limite de propriété du voisin (trottoirs, isolation d'un pignon, ) Évolution de l'aspect de la façade, structure et teintes des finitions, Traitement des points particuliers : acrotères, avant-toits (débords), balcons, encadrements et appuis de baies, coffres de volets roulants, points bas (départ du sol), etc Adaptation des éléments fixés à la façade : balustrades, auvents, installations électriques, etc (1) Exemple de délibération du Conseil municipal de Paris, octobre 2009. Extrait du registre : "Les Règles sont également complétées pour autoriser l'isolation des façades par l'extérieur, en limitant à 20 cm la saillie sur l'alignement des voies pour les bâtiments existants."
La surisolation Les documents de référence Règles professionnelles pour l'entretien et la rénovation des ETICS (janvier 2010) Elles mentionnent la surisolation mais elles ne la décrivent pas Note CSTB /GS7 (juillet 2010) Elle décrit les conditions générales de "Pose d'un ETICS/PSE sur ETICS existant/pse" Les ETICS base isolant laine minérale ne sont pas visés DTA de l'etics préconisé L'ETICS doit être sous ATE / DTA en cours de validité. Le DTA doit citer la technique de surisolation (permet de vérifier que les caractéristiques techniques de l'etics ont été validées pour cet usage) Il décrit les conditions particulières de pose de la surisolation et précise le classement en réaction au feu des différentes configurations du système (Euroclasses) Instruction technique IT249 (juillet 2010) Elle traite du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, immeubles d'habitation et IGH Le cas de la surisolation par ETICS base PSE ou laine minérale est traité au Ch 5.4. L'IT249 est en révision
La surisolation Principe général Nature des systèmes Système existant : ETICS base isolant PSE (sous enduit mince ou épais) Surisolation : ETICS base isolant PSE blanc ou gris (sous enduit mince ou épais) Epaisseur totale autorisée isolant 1 + 2 Aspects techniques : 300 mm maxi selon note CSTB / GS7 Sécurité incendie : 200 mm (si sous enduit mince) ou 300 mm (si sous enduit épais) selon IT 249 Fixation de l'isolant 2 réglage / calage de l'isolant par plots de colle sur l'etics existant + chevillage traversant par chevilles à rosace jusqu'au mur support (permet en même temps de resolidariser l'isolant en place) Reconnaissance de l'etics existant La surisolation ne peut être envisagée que sur un ETICS ne présentant aucun problème de tenue de l'isolant au support (décollement isolant, arrachement des fixations mécaniques, ) L'étude préalable du chantier est obligatoire : S < 250 m² : possible par l'entreprise (assistée le cas échant par un professionnel de son choix) S > 250 m² : par un organisme professionnel indépendant du chantier
La surisolation Analyse et préparation de l'existant Analyse de l'etics en place Nature du système (sous enduit mince ou épais) Epaisseur de l'isolant et mode de fixation Nature du support Qualités résiduelles de l'etics : Bonne adhérence au support Désordres ponctuels (fissuration, désolidarisation) Appréciation de l'etics en place Pas de déplacement du système par pression Des fissurations importantes peuvent être le signe d'une mauvaise tenue localisée Bonne tenue au support évaluée par ouverture en plusieurs endroits (peut également servir pour mesurer le classement feu du système en place) Travaux préparatoires Idem ITE classique : Dépose des volets, descentes d'eaux, couvertines, Changement des appuis de fenêtres, joints de dilatation, Réparation des zones ponctuellement dégradées (défauts de type I à IV selon règles ETICS) : décollement enduit, isolant perforé / arraché / désolidarisé localement, arrachement fixations mécaniques,
La surisolation Des profilés adaptés Départ Ancien profilé laissé en place Profilé de départ standard + recharge PSE Ancien profilé laissé en place Profilé de départ inversé Ancien profilé disqué Nouveau profilé standard Couronnement Profilé de couronnement inversé Profilé de couronnement standard + recharge PSE
La surisolation Des profilés adaptés Descriptif des profilés inversés Profilé de départ inversé Profilé de couronnement inversé
La surisolation Une pose classique de l'etics Réglage de l'isolant par plots Pose à joints alternés Chevillage traversant de l'isolant Choix et densité selon chantier Pose du sous enduit armé Ribbé Taloché Lisse Grain de marbre / briques (silicate) (hydraulique) (projeté ou taloché) Large choix esthétique et technique de finitions (sur impression selon système)
La surisolation Sous l'aspect risques incendie des bâtiments 2 exigences à satisfaire Un classement en réaction au feu de l'etics surisolation en conformité avec la destination de l'ouvrage Ex : Bâtiments d'habitation 3 e famille : Euroclasse C ou D selon type ERP : Euroclasse C ou D selon règle C+D Rappel : L'Euroclasse de l'etics surisolation doit être précisée dans son DTA ET le respect des dispositions de l'it249 pour empêcher la propagation verticale du feu par les façades (ERP) C + D < 1 m Respect de la masse combustible autorisée (Règle du C + D) Ex : C + D > 1 m si M < 130 MJ/m² en ERP C + D > 1 m Mise en place de dispositifs de protection Dispense du calcul de M
La surisolation Dispositifs de protection selon IT 249 / ERP Ces dispositifs s'appliquent sous réserve que l'exigence feu de l'etics soit satisfaite et C+D > 1 m ETICS existant ETICS rapporté (surisolation) Enduit hydraulique épais > 10 mm Enduit hydraulique mince < 10 mm Enduit organique sur isolant PSE / XPS (1) sur isolant PSE / XPS (2) sur isolant PSE / XPS (2) Enduit hydraulique épais > 10 mm Enduit hydraulique mince < 10 mm Enduit organique e isol 1 + 2 < 200 mm 200 < e isol 1 + 2 < 300 mm P3 P4 e isol 1 + 2 < 200 mm e isol 1 + 2 > 200 mm P3 interdit P4 Dans les 2 cas le recoupement par bandes de protection est réalisé dans l'épaisseur totale de l'isolant (1) Isolant classé M1 ou E. Connaissance par traçabilité du chantier ou par mesure du classement feu par laboratoire agréé (2) Isolant Euroclasse E et marqué CE. Euroclasse D pour la matière première P3 Menuiserie au nu intérieur P3 Menuiserie au nu extérieur P4 Bandes filantes Protection par bandes filantes uniquement (pour tenir compte d'un feu d'origine extérieur)
La surisolation Protection feu par bandes filantes < 0,5 m Isolant 1 + 2 < 200 mm PSE Solution applicable : Sur tout ERP à l'exclusion des bâtiments à simple rez de chaussée A tout ETICS et pour toute épaisseur d'isolant En continu sur tout l'étage de toutes les façades y compris les façades aveugles A tous les niveaux si les façades relèvent de l'application du C+D Tous les 2 niveaux pour les autres Bandes de recoupement 15 cm mini Isolant A 2 -s 3,d 0, MV > 90 kg/m³ (laine minérale) Laine minérale Largeur : 200 à 600 mm e = de l'etics Enduit de base de l'etics Positionnement : - face supérieure de la bande dans la moitié inférieure du C si C+D exigible - face inférieure de la bande < 500 mm de la voussure si C+D non exigible PSE 15 cm mini Fixation : collage en plein + chevilles à rosace, clou / vis métallique (3 / bande 1,20 m) Isolant 1 + 2 > 200 mm = idem + fixation de l'armature au travers de la bande filante au pas de 1 m mini