Forum Data Center 2014 CONSTRUCTION D UN DATACENTER 40 MVA
Forum Data Center 2014 q Présenta4on de BETELEC SA q Rôle de l ingénieur planificateur q Niveau de disponibilité q Efficacité énergé4que q Configura4on des Datacenter selon les meilleures pra4ques q Datacenter innovant et performant q Conclusion q Ques4ons / réponses
Présenta4on BETELEC SA Office Locations of BETELEC SA Neuchâtel Fribourg Lausanne MarMgny Genève 62+ employées 3
Presenta4on BETELEC SA TECHNIQUE ET AUTOMATISME DU BATIMENT D A T A C E N T E R Courant fort et faible Mesure Contrôle Régulation Gestion technique des bâtiments Supervision globale TECHNOLOGIES DE L INFORMATION Téléphonie fixe et mobile Réseaux informatiques Audio-visuel Visioconférences CONCEPTS ENERGETIQUES Minergie Eco P Audit énergétique Energies renouvelables Eclairage naturel et artisanal SECURITE & SURETE Sécurité des personnes Sécurité des choses Protection contre les éléments naturels Gestion des alarmes
Présenta4on BETELEC SA Quelques Références Datacenter Hos4ng: - Equinix 1000 m2 - Safehost 1 5000m2 - Safehost 2 14400m2 Datacenter privés - Leader mondial banque privée - Leader mondial de la sécurité informa4que - Fournisseur d'accès à Internet avec services à haute valeur ajoutée - Leader mondial dans l'alimentaire - Swissquote 300 m2 - Treader Energy 50 m2 - PMI Onens
Rôle de l ingénieur Planificateur dans la Planifica4on d un Datacenter Trois phases successives nécessaires à la construc4on d un datacenter 1) Le choix du lieu - Emplacement / Risque du site - Puissance disponible - Connec4vité réseau 2) Le choix du concept - Disponibilité du Datacenter - La puissance IT au m2 - La puissance IT cri4que 3) Efficacité énergé4que du Datacenter - Recherche du PUE Op4mum
Rôle de l ingénieur Planificateur dans la Planifica4on d un Datacenter Synthèse du rôle majeur de l ingénieur conseil Disponibilité Efficacité Préserver la disponibilité tout en améliorant l efficacité énergé4que
Efficacité énergé4que 1989 2005 Genera4on 1 2007 Genera4on 1 2010 Genera4on 3 2015+ Futur Sources Microso''s datacenter evolu2on
Forum Data Center 2014 Le coût d un Datacenter TIER IV est très élevé Une configura4on mixte entre le TIER III et le TIER IV est le plus souvent réalisé pour les Datacenter de coloca4on Réseau Réseau ACTIF ACTIF G G TGBT TGBT ASC N ASC N+1 Cooling ASC N+1 ASC N TGBT secouru TGBT secouru PDU A PDU B
Forum Data Center 2014
Datacenter Innovant et Performant Pour le projet SAFEHOST II nous avons œuvré afin de trouver les meilleures solu4ons techniques en terme : - de Performance - de Disponibilité - de Flexibilité - de Robustesse - d efficacité énergé4que Afin de réaliser un Datacenter Innovant et Performant Nous allons vous présenter les différentes techniques rencontrées Une des contraintes les plus importantes a été de maintenir une autonomie de 10 minutes minimum pour tous les équipements IT La surface du Datacenter de 14400m2 est à diviser par 16 salles de 900 m2
Datacenter Innovant et Performant Basé sur «2013 Cost of Datacenter Outages», on s aperçoit que la plupart des pannes sont dues aux UPS et aux interven4ons humaines sources Ponemon Insitute LLC décembre 2013
Datacenter Innovant et Performant Réseau A G Réseau B G TGBT ASC N ASC xn TGBT Réseau B ASC N+1 G TGBT TGBT secouru Réseau B G PDU TGBT Charge IT Salle 1 Charge IT Salle 2
Datacenter SAFEHOST GLAND Réseau A TIER LEVEL IV Réseau B G G TGBT ASC N ASC xn TGBT ASC N+1 ASC N ASC xn TGBT secouru TGBT secouru PDU PDU Charge IT Salle 1 Charge IT Salle 2 ASC N+1
Datacenter SAFEHOST GLAND Les principales innova4ons techniques de ce Datacenter : - Un fournisseur d UPS par branche - UPS en Double conversion avec une efficacité énergé4que de 94 95 % - Equilibrage des charges sur les UPS - Mode de fonc4onnement avec la mise en veille d UPS en fonc4on de la charge IT. - Datacenter avec un niveau de classifica4on TIER LEVEL IV